0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Цитата: danilll от 26.01.2012, 22:38:50Помоему,для одной железяки весьма неплохоУ вас что, ТП сразу за забором?
Помоему,для одной железяки весьма неплохо
в двух ГОСТах указывается расстояние от трансформаторной подстанции, при котором необходимо использовать заземлитель именно ТП
если построено повторное заземление, оно потому и называется повторным, оно должно быть обязательно связано с заземлителем ТП.
имеются особые случаи, но они в первую очередь связаны с информационным оборудованием и взрывоопасным, но там свои мероприятия.
попробуйте включить вольтметр между двумя несвязанными заземлителями.... В некоторые моменты времени можете наблюдать броски напряжения до 100В и выше, зависит от электропотребляющего оборудования.
Невозможно выполнить два или более заземлителей с одинаковым сопротивлением. В том числе и этим объясняется требование ПУЭ об объединении заземлителй.